Mikroklima v IT sobi

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
V sobi z nekaj serverji smo dali montirat klimo, ker se je segrevalo notri nenormalno, tudi čez 35°C.

Na koliko stopinj naj sedaj klimo nastavim, da bo poraba elektrike optimalna? Bolj kot klima hladi manj laufajo ventilatorji na serverjih, ampak kje je tu presečna točka? Sedaj imamo nekje na 25°C.
 
Nazadnje urejeno:

tony

Guru
23. jul 2007
9.649
1.479
113
Težko rečem, je pa 25 stopinj (občutno) preveč. Še v vsaki pisarni ima folk nastavljenih poleti 23, 24 stopinj...

Za na pol strežniško sobo, kjer je le ene par kišt (in se pogosto hodi v njej) imamo na šihtu 21 stopinj. V ta pravem strežniškem prostoru pa smo imeli dolga leta celo 18 ali 19 stopinj... Od kar je firma, v svoji neskončni modrosti, glavnega sistemca dala na cesto, je tam 21 stopinj - ker kao šparamo. In napravam je načeloma bolj ali manj vseeno. (Google je pred časom objavil študijo o odpovedih diskov v njihovih centrih, kjer s klimo nikakor ne pretiravajo... Poišči jo
zmaga.gif
)

Aja, sem pa pred leti v omari s strežniki našel dva, ki jima je bog ve kdaj odpovedal PSU ventilator - brez vsakih posledic, verjetno tudi zaradi zgoraj omenjenih 18 stopinj...
tongue-1.gif


Hlajenje prostora je sicer zelo odvisno od zahtev naprav, ki so v prostoru. Blade serverje se mora hladiti povsem drugače (omare morajo imeti zajem mrzlega zraka direktno iz klime) kot običajne 1 ali 2 RU kište, in tudi te drugače, če imaš po 1 U prostora med njimi ali pa sploh nič. In dokler se ne pojavi res konkretna potreba po hlajenju, ni treba pretiravati - pomoje je kakšnih 21 stopinj povsem OK.
zmaga.gif
 

erikson

Guru
25. avg 2007
22.289
6.115
113
Google priporoča 26 stopinj:
Data center efficiency - Temperature management

One of the simplest ways to save energy in a data center is to raise the temperature. It’s a myth that data centers need to be kept chilly. You can raise the cold aisle of a data center to 80°F or higher, and this will significantly reduce facility energy use. 80°F conforms with both the American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers' recommendations and most IT equipment manufacturers' specs.
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.649
1.479
113
Ja, to je to.
zmaga.gif


Problem pa dobiš, ko hočeš zagotoviti, da ima vhodni zrak v naprave vedno teh predpisanih (npr. 26) stopinj.

Hudič je v tem, da se zrak že v omarah meša sem ter tja (strežniki že imajo spredaj zajem mrzlega in zadaj izpuh vročega zraka, večina komunikacijske opreme pa deluje npr. levo-desno), nato pa se podobno zgodi še v prostoru. In to je težko dobro upravljati z eno klimo nekje na steni...
tongue-1.gif
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Citat:
Uporabnik tony pravi:
Aja, sem pa pred leti v omari s strežniki našel dva, ki jima je bog ve kdaj odpovedal PSU ventilator - brez vsakih posledic, verjetno tudi zaradi zgoraj omenjenih 18 stopinj...
tongue-1.gif

shocked-1.gif


zdaj kište so navadne pc na ozkih policah na steni vzporedno s steno

ker imam tudi termometer na 1,5m višine na steni pa leta kaže cca 22 stopinj pri 25 nastavljenih na klimi

ko stopim noter me zazebe
smile-1.gif
torej je dovolj hladno...pa soba se redko odpira, tudi po več dni ne
 

tony

Guru
23. jul 2007
9.649
1.479
113
Hm, preveri delovanje tega termometra, verjetno bo prej ta zanič, kot tisti od klime...
confused-1.gif
 

Benady

Fizikalc
20. jul 2007
6.825
1
38
Tudi to je možno

sem pa prej ko klime še ni bilo že skoraj skozi vrata slišal tuljenje ventilatorčkov, so res delali na polno, sedaj je pa ok

kaj če bi z kišt ohišja sneli
confused-1.gif
itak nima koga kaj spajtlat, ker nima kdo kaj noter hodit...samo ideja
 

erikson

Guru
25. avg 2007
22.289
6.115
113
Ali imaš možnost namestiti kakšnega od programov, da bi spremljal temperaturo prej - potem?

Ohišje običajno zagotavlja pravilen tok zraka skozi računalnik (spredaj naj bi ventilator dovajal hladen zrak, zadaj odvajal toplega).

Ali imaš zadaj še kakšen ventilator, ki usmerja topel zrak?
 

bluub

Fizikalc
9. jan 2008
685
39
28
Ja če so to kolko tolko dobra ohišja boš jim s tem ko boš snel ohišje porušil njihovo termiko, ki jo je predvidel proizvajalec kako in kje se prenaša topel zrak in hladen, torej več slabega. Mislim pa da če boš ti to sobo lepo hladil na enih 25 realnih nima kaj bit z računalniki, lahko si pa tudi DIY narediš 1U digitalne termometre pa tipala v vsako kišto pa si lepo reguliraš temperature, pa z vlkimi kaj pa vem 100 al pa 150 fi cevmi od klime zrak direktno napelješ do računalnikov.
Glede nato da praviš da so to navadne kište bi pa jaz največ pozornosti namenil prostoru kjer so montirani diski, ker le ti so bol tak tak v ohišjih preveč skupaj pa le redkokatera ohišja imajo še ventilator pri diskih.
 

Ralliart

Fizikalc
26. sep 2007
4.765
3
38
Citat:
Uporabnik Benady pravi:


kaj če bi z kišt ohišja sneli
confused-1.gif
itak nima koga kaj spajtlat, ker nima kdo kaj noter hodit...samo ideja

Kot napisano, ce snames ohisje sesujes optimalno hlajenje
 

igi

Guru
13. okt 2007
5.584
1.193
113
Celje
Pri server sobah, kjer ni zračenja in ni urejeno vlaženje se dostikrat pojavi, da navadne klime ne znajo pravilno ohladiti prostora.
Zadeva je pa v tem, da se zrak toliko posuši, da termometri ne kažejo več pravilno...

Zaradi tega se montirajo namenske zadeve ki so prilagojene za te pogoje, z velikimi pretoki in večjimi močmi, kot je potrebno.

Ampak če te zazebe v prostoru, potem je že OK.