Citat:
Uporabnik jetamp pravi:
Za vtičnice 16A se sedaj vleče 1,5 mm2.
Citat:
Uporabnik Focus pravi:
Citat:
Uporabnik jetamp pravi:
Za vtičnice 16A se sedaj vleče 1,5 mm2.
Ne, za vtičnice 2,5mm2
1,5mm2 se uporablja za luči v stanovanju ali hiši
Citat:
Uporabnik jetamp pravi:
Za vtičnice 16A se sedaj vleče 1,5 mm2.
Citat:
Uporabnik Samojed pravi:
Kar na pamet a. Ni čudno da se potem kozlarije dogajajo.
Kako bo dolg? Če imaš samo pol metra, daš lahko tudi 4 kvadrat, če ga imaš 20 ti na oko priporočam 10 kvadrat. Kdor ne verjame naj poskusi kdaj bolj žmigajo luči - če vzameš 10m podaljšek z razdelilcem in vštekaš žarnico ter flekcarco, ali pa če oboje vštekaš direkt v vtičnico.
Citat:
Uporabnik Focus pravi:
Citat:
Uporabnik jetamp pravi:
Za vtičnice 16A se sedaj vleče 1,5 mm2.
Ne, za vtičnice 2,5mm2
1,5mm2 se uporablja za luči v stanovanju ali hiši
Ne vem, kakšno zvezo ima presek zaščitnega vodnika (ali faznega) z obliko napetosti? Prej se lahko pojavijo težave s padcem napetosti. Pa še te le zaradi krivde distributerja energije (poddimenzioniran dovod ali preobremenjen transformator).Citat:
Uporabnik brzi pravi:
Ok, potegneš 1,5 mmm2 do vtičnic. Ampak saj ni vsaka vtičnica varovana s svojo varovalko. Torej imaš preko ene varovalke nekaj vtičnic. Sesalci imajo okrog 2 kW. Vejetno se zgodi, da imaš na tem odcepu še kup elektronike (računalniki,...). Problem nastane s premalim presekom zaščitnega vodnika. Govorim o delovanju napajalnikov v računalniku,.... Potem pa poglejte obliko napetosti, ki bi naj bila sinusna. Zato ni vredno varčevati glede preseka 2,5 ali 1,5.