Kdo ve zakaj sta ta ventila okol peči

Narodnjak

Majstr
20. jul 2007
10.361
309
83
39
Ljubljana
a drugače sta vedno odprta do konca?

pritisk mi hitro pada pa nevem kako


spodaj (ni na sliki) je še regulator za temperaturo
 

NeMeBasat

Pripravnik
28. maj 2008
248
0
16
Toti Maribor
Citat:
Uporabnik Narodnjak pravi:
a drugače sta vedno odprta do konca?

pritisk mi hitro pada pa nevem kako


spodaj (ni na sliki) je še regulator za temperaturo

Ventila sta vedno odprta...lahko, da ti kje spušča radiatorski ventil, radiator, preglej peč (kurišče, če kuriš na olje da ni šla peč)...dopolni, odzrači...pa preglej ves sistem (:)
 
Nazadnje urejeno:

Narodnjak

Majstr
20. jul 2007
10.361
309
83
39
Ljubljana
kako se pa pravilno odzrači sistem? peč laufa, nafilam sistem, odprem vse radiatorje in začnem vsakega posebi odzračevat?

baje je tud nek ventil za odzračit okol teh cevi pri peči?
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Sistem nafilaš, pa pustiš nekaj časa, da obratuje. Potem pa greš odzračevat radiatorje, ponavadi najvišje. Potem pa spet dofilaš. Ko ti vsi radiatorji normalno grejejo je OK. Če ti pa pritisk pada, je pa treba malo pogledat, če kje pušča. Za dodatni ventil pa ne vem, jaz ga nimam. (odzračevalni).
 

Narodnjak

Majstr
20. jul 2007
10.361
309
83
39
Ljubljana
Zdj že kr neki cajta stoji na 1bar pritisk
smile-1.gif


Odrzračujem tako da odprem radiator al pustim zaprt?
 

hipnotik

Pripravnik
22. mar 2009
567
0
16
Odpri radiator.
Še najbolje bo, da odpreš vse radiatorje in na vseh odzračuješ toliko časa da začne teči čist curek vode.
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Radiator je odprt, odzračuješ pa toliko cajta, da neha pihat zrak in priteče voda. Potem pa zašraufaš vijak nazaj. Takrat pa tudi radiator začne gret, ni več hladen na koncu. Ker pritisk pade, dofilaš sistem. Pritisk je pa tam od 1-1,5 bara, odvisno od višine lajtnge.
wink-1.gif
 

Hanzi

Guru
27. jul 2007
48.159
6.968
113
pri taščici
Odzračevalni lončki so na najvišjih mestih. Mogoče tudi na vrhu peči.
Ostalo imaš pa napisano.
Ugasni peč za kak dan, potem pa spodaj tam kjer pride voda iz radiatorjev v peč malo pošlataj če je kaj mokro (ali pa s krpo pobriši). Zaradi prenizkega vtika običajno najprej tam peč spusti, ali pa na rešetki, odvisno kakšno peč imaš.


Stroški.....
 

vincent

Guru
Osebje foruma
31. avg 2007
13.301
1.925
113
ventila nimata veze s pritiskom..kot rečeno uporabi se ju za menjavo pumpe.

Če ti rpitisk pada se najprej prekontrolira ekspanzijsko posodo...v 99 % primerov je kriva ona. (Potrkaj po njej..polovico jo mora doneti polno, polovico pa votlo...če cela doni polno....je spustila dušo.
Torej jo zamenjaj.

Lahko pa jo prej tudi napumpaš...pa boš viel (preko pritiska) ali drži ali ne.

Na koncu ekspanzije (na same 'balonu') odstrani platičen pokrov...notri bo ventilček (avtomobilski)....vzemi pupo in malo napupmpaj (pritisk v sistemu bo zrasel..a ne pretiravaj s pumpanjem).
Počakaj kak dan, pa boš videl ali ti pristisk drži ali je spet padel...če pade, bo treba menjat akspanzijo (100 do 200 EUr stroška..odvisno od velikosti le te).
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
Citat:
Uporabnik Narodnjak pravi:
Sta od radiatorjev vendar kakšen imata točen pomen ta dva rdeča ventila?


To sta samo dva stara zasuna ki jih je že cug povozo
Služita pa samo za zamenjavo črpalke da ne rabiš izpustiti celega sistema
Kaj se pa tiče padanja pritiska pa je tu kup variant ki boš juh moral odkriti

Ali ti spuša sistem
Peč
Ali pa je raztezna fuč
Raztezno preveri tako da potisneš ventiček not in če priteče ven voda je fuč
Če pa jo hočeš nadrukati pa jo moraš razbremeniti pretiska skratka jo odklopiti in nadrukati,zakaj pa sem že pisal na tem forumu

pozdrav.gif
 

jurga

Fizikalc
5. mar 2010
1.750
50
48
podravska
Citat:
Uporabnik vincent pravi:
ventila nimata veze s pritiskom..kot rečeno uporabi se ju za menjavo pumpe.

Če ti rpitisk pada se najprej prekontrolira ekspanzijsko posodo...v 99 % primerov je kriva ona. (Potrkaj po njej..polovico jo mora doneti polno, polovico pa votlo...če cela doni polno....je spustila dušo.
Torej jo zamenjaj.

Lahko pa jo prej tudi napumpaš...pa boš viel (preko pritiska) ali drži ali ne.

Na koncu ekspanzije (na same 'balonu') odstrani platičen pokrov...notri bo ventilček (avtomobilski)....vzemi pupo in malo napupmpaj (pritisk v sistemu bo zrasel..a ne pretiravaj s pumpanjem).
Počakaj kak dan, pa boš videl ali ti pristisk drži ali je spet padel...če pade, bo treba menjat akspanzijo (100 do 200 EUr stroška..odvisno od velikosti le te).


Glede postopka pumpanja pa si v veliki zmoti
To smo že premleli na to debato
Še enkrat raztezna posoda mora biti razbremenjena vsakega pritiska pol pa jo lahko pumpaš

pozdrav.gif
 

motofrik

Majstr
24. dec 2009
3.055
460
83
tam ko se terc po tori rola
Mi smo imeli skoraj vsako leto sranje okoli radiatorjev, ko se je začelo kuriti. No, poleti se je vedno kaj delalo okoli gretja, ali menjal radiator ali kaj drugega... Skratka, težko je bilo v redu prezračiti sistem, vedno je bil en radiator hladen.. Dokler nisem kupil samoodzračevalnega ventila (v bistvu dva, pa ju namontiral na najvišje ležeča radiatorja).
Tista dva ventila pa, ko boš menjal črpalko (ko bo vrezala ali kaj takega), pa le zamenjaj za teflonska.
 

Narodnjak

Majstr
20. jul 2007
10.361
309
83
39
Ljubljana
Citat:
Uporabnik jurga pravi:
Citat:
Uporabnik Narodnjak pravi:
Sta od radiatorjev vendar kakšen imata točen pomen ta dva rdeča ventila?


To sta samo dva stara zasuna ki jih je že cug povozo
Služita pa samo za zamenjavo črpalke da ne rabiš izpustiti celega sistema
Kaj se pa tiče padanja pritiska pa je tu kup variant ki boš juh moral odkriti

Ali ti spuša sistem
Peč
Ali pa je raztezna fuč
Raztezno preveri tako da potisneš ventiček not in če priteče ven voda je fuč
Če pa jo hočeš nadrukati pa jo moraš razbremeniti pretiska skratka jo odklopiti in nadrukati,zakaj pa sem že pisal na tem forumu

pozdrav.gif

majstr bil danes, preveril EP (nekaj stisnil na vrhu te posode) in je ok, da bi puščal sistem ni videt nikjer
baje moram zelo dobro odzračit sistem, sm ga danes že parkrat pa opažam da tlak pada vse bolj in bolj počasi
wink-1.gif


baje moram odzračevati ko je peč ugasnjena, vsak radiator posebi odprem in odzračim

smo pa prejšnji teden na peč montirali gorilec na pelete, možno da je peč, samo bi se kaj okoli peči videlo?
drugače pa bojler laufa normalno preko peči