kako priklopit stikalo na bojler

sass

Guru
1. sep 2007
5.211
851
113
V Conradu sem kupil stikalo-timer za bojler, pa ne vem, kako ga priklopit. V navodilih piše:
oznaka kleme
1-2 Napajanje 220-250V
3-4-5 Maksimalna priklopna moč 250V 16(8)A
Na kleme 3-4-5 priključite uporabnika.
Jaz sem odprl električni kabel do bojlerja, fazo sem precvikal in tisti krak iz stene priklopil na 1, krak iz bojlerja pa na 3. Ampak zadeva ne dela. Ali bi moral uporabiti vseh pet priključkov, torej fazo priklopit na 1 in 2, bojler pa na 3, 4 in 5?
681724-IMG_1625.jpg
 

Priponke

  • 681724-IMG_1625.jpg
    681724-IMG_1625.jpg
    61,4 KB · Ogledi: 906

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Napajanje gre na 1 in 2 (torej če se gremo po propisima modra in črna(ali rjava), rumenozelena naj ostane na bojlerju. Če si precvikal, rumeno zeleno zveži nazaj. Bojler pa priklopiš na 3 in 5, na 3 modro in na 5 črno (ali rjavo).
 

jetamp

Fizikalc
5. sep 2007
3.532
68
48
Kranj
Citat:
Bojler pa priklopiš na 3 in 5, na 3 modro in na 5 črno (ali rjavo)

Tole pa ne bo delalo dobro
ne-ne-1.gif
. Po domače bo "jebeštrga šlus", modra (nula) nima kaj delati na preklopnih kontaktih v tem primeru.
 

Shando

Pripravnik
21. avg 2007
287
0
16
LJ
Zakaj ne vprašaš tam kjer si kupil - saj imajo svojega tehnika in forum za pomoč
confused-1.gif
 

sass

Guru
1. sep 2007
5.211
851
113
za forum nisem vedel, bom še tam vprašal.
sicer pa zadeva tudi po samojedovih navodilih ne dela. nulo sem priklopil na 1, fazo na 2, bojler pa na 3 in 5. jebeštrga šlus ni bil, ko sem s fazenbriferjem pogledal, pa je bila elektrika samo na 2, na ostalih štirih pa ne. neodvisno od nastavitev timerja.
 

AndrejD

Guru
20. jul 2007
7.211
1.383
113
Ne vem no 1-2 mi zgleda kot napajanje samega timerja. +baterija za backup.
na 3 pa se priklopi faza, ki se nadaljuje preko 4 ali 5 do bojlerja...

Torej 2 žici direktno do bojlerja (ozemljitev in nula) ena pa preko stikala...


Ne vem zakaj si ne kupite timerja, ki zgleda kot avtomatska varovalka in ga daste v omarico...


Po mojem je tak smisel tega...
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Hvala bogu da nisi povsem narobe naredil, ker sem svetoval narobe. 1 in 2 je res napajanje timerja, na 3 vežeš fazo, na 5 bojler, nula in zemlja pa gresta direktno, brez prekinjanja na bojler.