Je 3x1.5mm2 kabel zadosti za 15A, 230V?

AndY1

Guru
Osebje foruma
18. sep 2007
22.099
4.096
113
Je 3x1.5mm2 kabel, zakopan v zemljo, dolg cca. 60m, zadosti debel za 15A, 230V obremenitve?

Izračunal sem, da je na tej razdalji cca. 130+W izgub, kar domnevam, ni preveč za kabel, ki je zakopan v zemljo, vendar nisem znalec, tako da vas vprašam za strokovno menenje.

P.S.: Kabel je že dolgo časa zakopan, tako da ni možnosti za zamenjavo, sprašujem le, če je lahko kakšna težava pri tej obremenitvi, poleg padca napetosti?

Hvala za odgovore!
 

plexix

Fizikalc
10. sep 2007
912
154
43
Zdravo!

1,5 m2 se bi naj varoval s 12 A varovalko, 2,5m2 pa s 16A.

Drugače pa je odvisno kaj mislis gor obesiti.

Lp,
 

AndY1

Guru
Osebje foruma
18. sep 2007
22.099
4.096
113
Živjo!

Hvala za informacijo. Velja to tudi v primeru, da gre kabel pod zemljo?

Obremenjen bi bil s polnilcem za baterije.
 
Nazadnje urejeno:

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Če me spomin ne vara, je za tak, kabel, položen v zemljo, po jusu trajni tok večji od 16A, tako da bi ta kabel lahko varoval z 16A in si brez skrbi. Bo pa padec napetosti velik.

Zdaj, glede na to da praviš da je tak pač položen, priklopi zadeve in mir. Če ga odpihne, boš pač takrat dajal močnejšega.
 

Gatto

Guru
19. jul 2007
18.747
896
113
tu in tam
Citat:
Uporabnik plexix pravi:
Zdravo!

1,5 m2 se bi naj varoval s 12 A varovalko, 2,5m2 pa s 16A.

Drugače pa je odvisno kaj mislis gor obesiti.

Lp,
12 A varovalka ne obstaja-kvečjemu 13A, in ta je za 1,5mm kable..tukaj bo predvsem problem padec napetosti, ampak če je gor obešen nezahteven porabnik bo šlo, hlajen je pa za višji faktor, ker je v zemlji, je pa tudi problem višine upornosti okvarne zanke- pri taki dolžini ni nujno, da bo varovalka odklopila tokokrog v primeru okvare v predpisanem času..
 
Nazadnje urejeno:

AndY1

Guru
Osebje foruma
18. sep 2007
22.099
4.096
113
Hvala!

Sem izračunal, da bo padec napetosti pri cca. 60 metrih med 4-5%, tako da nekaj izgube je, vendar še prebavljiva.

P.S.: Bi kaj pomagalo, da žico za zemljo uporabim tudi za fazo, tako da bi imel efektivni premer za fazo 3mm2, zemljo bi pa našel pri ponoru?

Hvala vsem za odgovore!
 

Samojed

el. zaščita
Osebje foruma
19. sep 2007
2.157
55
48
Osrednja Slovenija
Škodilo seveda ne-bi, čeprav je spet šit, ker dodatno "kršiš" predpise. Zaradi dolžine sem ti tudi jaz hotel napisati, da v kolikor gre za TN sistem brez RCD-ja (Fida po domače), ga dodaj, ker pretokovna zaščita ne bo delovala. Če bi še zaščitni vodnik uporabil kot npr faznega, je pa sploh treba zrihtat spodobno ozemljitev in obvezno RCD zaščitno stikalo.

A se gre to za kak močnejši polnilec ta viličar ali kaj podobnega? Ti znajo dokaj konstantne tokove rabit, če je pa to kaj enostavnejšega bo pa velik tok malo časa in bo hitro upadel.
 

AndY1

Guru
Osebje foruma
18. sep 2007
22.099
4.096
113
Hvala za nasvete! FID je vsekakor zelo dober nasvet.

Polnilec bo za električni avto, če ga bom občasno potreboval dofilati pri starših. Trajalo bo cca. 1.5 ure. Tam že filam moj električni motor, ki vleče 1.7kW in dela BP.

Pri sebi doma imam vse narejeno tako kot mora biti. 25A varovalka v stanovanju, 25A varovalka v omarici, kjer polnim + FID. Do polnilnega mesta imam zadosti debel kabel.

Problem pri starših je ta, da ko so gradili hiše, je moral na hitro potegniti kabel do garaže, ki je daleč cca. 60 metrov kabla in je oče takrat računal le na razvsvetljavo.
No, kasneje je pa potreboval tudi za cirkularko, za prihodnje pa je potrebno misliti tudi na električni avto. Problem je v tem, ker se ne da več odkopati in ponovno potegniti nov kabel, ker lokacija tega ne omogoča.

Imel sem v mislih tudi transformator, ki bi napetost iz 230V znižal na 110-115V, ker napajalnik za električne avtomobile vleče 15A max ne glede na napetost., dela pa do napetosti 110V. Pač, moč polnjenja se prepolovi, čas polnjenja pa podvoji.

Edit: Ravnokar berem standarde za mobile J1772 priključke in le ta je omejen na 10A. Torej je tudi ta 1.5mm2 kabel good to go
cool-1.gif


http://en.wikipedia.org/wiki/EVSE
 
Nazadnje urejeno: