Galvansko ločen sekundar?

lithium

Pripravnik
18. avg 2007
588
8
18
A se kdo spozna na simbole na izdelku?
Je sekundar galvansko ločen?
http://www.lumiland.cn/products_info.asp?pid=111

201152311036760.jpg


Thanks!
 

lithium

Pripravnik
18. avg 2007
588
8
18
Aha, thanks. Malo me je skrbelo, ker sta kontakta za N in - tako blizu skupaj narisana.
 

Utisevalec

Guru
12. nov 2007
16.095
4.064
113
Tisti dvojni kvadrat pomeni da je ohišje "galvansko" ločeno od komponent in ponavadi samo pomeni da ni potrebe po ozemljitvi naprave.

Če prav zastopim avtorja zanima ali sta vhodni in izhodni krog "električno" ločena!? Tako na pamet bi rekel da je ta naprava AC/DC pretvornik (usmerjeni trafo) kar jasno pomeni, da sta oba kroga dokaj povezana. Če gre pa samo za preklopnik je pa notri rele, ki pa tudi verjetno ne nudi prave zaščite (zdej lahko bi bil tudi kakšen SSR rele ali pa optokopler).

Torej po domače, dovolj veliko sranje ki pride na AC lahko skuri tudi kaj na sekundarnem krogu. Vprašanje je samo kako veliko "sranje" pričakuješ, ker recimo strela bo udarila čez žice že pri vhodu!
grin1.gif
 

lithium

Pripravnik
18. avg 2007
588
8
18
Zelo verjetno je notri switcher. In nekateri so narejeni tako neumno, da je N vodnik v direktnem stiku s sekundarjem (-). In ker to želim montirati v eno namizno svetilko, se ne da zagotoviti, da bo na tisti žici vedno N. Torej postane zadeva potencialno nevarna.
 

stein

Fizikalc
16. sep 2007
19.575
1
36
Kot idealist, bi rekel, da ne vežejo 220V vodnik na low voltage izhod, ker je to ... braindead, kot pravijo.

Ampak v praksi...
Tega še nisi kupil, ugibam. (da bi lahko sam preveril)

Sicer logika pravi, da če je dvojno izoliran, torej ne rabi ozemljitve, pomeni, da ne more 220V prit v stik z ohišjem.

Sicer je pogoj two failures in če kot enega štejejo orientacijo vtikača v vtičnici...