Dimenzija jeklenega nosilca

blackman

Pripravnik
2. sep 2007
230
13
18
V hiši zgrajeni l. 1967 je bila podrta nosilna stena, razpon je 290 cm, strop je monta, zgoraj je bivalna mansarda... sedaj pa bi vgradil nov nosilec pod monta stropom, in sicer bi ga vpel na vsaki strani na nosilno steno, razpon bi bil kot rečeno 290 cm, možna višina nosilca je 140. Kateri profil izbrati - HEA 140 ali HEB 140 ali IPE 140? Kateri ima večno nosilnost, če je ta razporejena po celotni dolžini nosilca?

Hvala za pomoč.
 

BLABLABLA

Guru
28. sep 2007
2.552
969
113
Tistega, ki ima največji odpornostni in moment (čim več "mesa" čim dlej od središča)
 

blackman

Pripravnik
2. sep 2007
230
13
18
Potem je to HEB...
Slika194.jpg
...
 
  • Všeč mi je
Reactions: sajkek

BLABLABLA

Guru
28. sep 2007
2.552
969
113
Glej Ix....
HEB140 Ix= 1509 cm4, IPE 140 Ix=574 cm4, HEA140 Ix= 1033 cm4

Tisti, ki ima več več nese (glede na smer obremenitve)
 

Pbutec

100. registrirani uporabnik
20. jul 2007
15.160
3.630
113
Marlbor
Ti je kdo kak izračun naredil? Brat je podiral 230cm nosilne stene. Statik je naračunal HEA240 ali pa HEB220.
Osebno pa potem vseeno svetoval, da se zafršola in zabetonira preklada.